Добрый день!
Интересная проблема возникла с модулями МВ210-101, может кто-то сталкивался с подобными чудесами, по другому назвать не могу.
Подключены 6 одинаковых датчиков температур с выходом 4-20 мА собственного производства: 3 показывают, 3 не показывают.
При подключении в разрыв мультиметром - все показания 5.2 мА.
Берём "нормальный" датчик, который нормально работал на 1-ом канале, подключаем на второй "неработающий" вход который не показывал - показания есть, вход исправен.
Берём "ненормальный" датчик, который не работал на 2-ом канале, подключаем на первый "работающий" вход который показывал - показаний нет, ток 5.2 мА.
- DIP переключатели включены (R внутр 51 Ом подключен);
- ethernet модуля отключался от ПЛК, сбрасывали на заводские настройки, модуль менялся на заведомо исправный;
- меняли вход с "4-20" мА на "0-20" мА - показания около "0";
- откидывались все датчики с других входов, но "неработающий" датчик не показывает нигде.
- осциллографов померяли сигнал - ровный, без помех;
- мультиметром померили напряжение на входах - везде около 270 мВ (всё правильно, при 51 Ом и токе 5.2 мА).
Что за магия, почему модуль не видит 5 мА?
И самое интересное - в ОВЕН-Конфигуратор при перезагрузке модуля в первую секунду "неработающий" вход выдаёт правильные показания о 5,2 мА! Но потом пишет "значение слишком мало".
В тех. поддержку ОВЕН обратился, пока ответа нет.