На вход подается меандр с генератора частота 100 Гц. Фильтрация отключена (установлена в -1)
Ко входу подключен counter 16. Срабатывать должен по срезу (FALL_EDGE).
Форму сигнала смотрю по осциллографу. Нормальные прямоугольные импульсы.
Амплитуда 24 В. Сигнал подается через оптрон, который коммутирует питание на вход ПЛК.

Проблема в том что ПЛК пропускает импульсы в таком режиме (сигнал параллельно подается на образцовый счетчик)
Если выставить фильтрацию входа в 0 и выставить SenseEdge счетчику в BOTH_EDGE все работает четко.
Но в таком режиме ни по фронту ни по спаду вообще счета нет.

Может быть подскажите, что я не так делаю?

Информация о ПЛК:
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.10.9
Need Target version 2.10
Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009