коллеги подскажите пожалуйста...

1. создал структуру vops 20 полей word

2. в программе определяю переменные
vop01 AT%QW6.700.0: vops;
vop02 AT%QW6.720.0: vops;
для контроллера ПЛК-110-30М-v2 конструкция работает,
а вот для ПЛК-110-60М-v2 выдает
ошибка 3729 неверный тип vops по адресу AT%QW6.700.0

3. но если указать адрес переменной нечетный
vop01 AT%QW6.701.0: vops;
vop02 AT%QW6.721.0: vops;

компиляция проходит,
для ПЛК110-30 без разницы какой адрес

что это может быть?