Показано с 1 по 10 из 5256

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
    Может я зря прошивку обновлял при первом включении?
    Что вы заладили про прошивку, у вас либо включено не правильно, либо в проекте ошибка (настройка выхода).
    Ток на нагрузке от 50 до 400 Ом должен быть не менее 4 мА (ТТР отключите), проверить тестером, и меняться от 4 до 20 мА (подавая от 0 до 1.0)

    Версия ОЛ 1.12, вы новую ПР200 в старой версии программируете?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2025 в 10:38.