Показано с 1 по 10 из 27

Тема: ПЧВ3 неверные данные в modbus регистре? (0x210A) Выходная мощность

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Schneider Посмотреть сообщение
    с чего это отрицательные значения появятся в параметре "мощность" выраженная в процентах от мощности частотника/двигателя?
    Частотник с рекуперацией, а двигатель в режиме генератора что ли?
    PS. хотя по факту эта переменная себя ведет так как будто действительно знаковая приведена к беззнаковому.
    Но в руководстве для частотника указано ясно тип данных uint16, беззнаковый:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	noname.png 
Просмотров:	17 
Размер:	39.5 Кб 
ID:	85085
    только вот интересно как они температуру отрицательную кодируют. температура модуля внутреннего у них есть и считывается она тем же способом в десятых долях градуса. отображается верно при получении по modbus. Пока на улице лето, по крайней мере.
    Как вариант, могут быть переставлены байты, на днях у одного вместо 382.6 В показывало типа 61966. https://owen.ru/forum/showthread.php...230#post468230
    Или например фазы перепутаны, так и отрицательное число может вылезти. В любом случае число типа 65000 тут быть не должно.
    Температура тем более может быть и отрицательной, тогда всё выше написанное в тему.

    Проверять правильность передачи байт, надо например по напряжению, то что примерно известно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2025 в 16:18.

Похожие темы

  1. ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты по Modbus RTU
    от heos в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 20:57
  2. Выходная частота
    от Dima2127 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.09.2020, 11:11
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 13:15
  4. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  5. МПР51-АС2 неверные данные
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 10:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •