Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
Это вряд ли. На скважинном насосе менял частотник после грозы, выбило аналоговый вход. 24 вольта остались живы. После проведения работ по заземлению и уравниванию потенциалов уже лет восемь работает.
Правда, частотник в другом месте использовали, где второй аналоговый вход не требовался.
Это как карта ляжет. Уравнивание потенциалов - это что такое и в каких цепях? При грозовом ударе - работают только элементарные ограничители-подавители энергии. Защита всех аналоговых входов частотника - только низковольтными (сильноточными) TVS-диодами. Разумеется контур длинной токовой петли должен быть в надежном, заземленном экране! Никаких длинных линий в управлении цифровыми входами! Только развязка! И много чего ещо, в каждом конкретном случае!