Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Попробуйте повторить по видео:
https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...geSettings.mp4
Ccылка на пример из него: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...projectarchive
Заработало, спасибо! Проблема была в контроле четности (пытался записывать контроль 0-NONE) и задержку ставил не перед изменением настроек, а после - перед запуском устройства.
Т.е. получается в данной версии Codesys программно контроль четности можно выбрать и записать таким способом только "ЧЕТ" или "НЕЧЕТ".