Показано с 1 по 10 из 148

Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Затем, что при размыкании цепей питания промежуточных реле возникают ЭМ помехи, которые и могут привести к тем самым последствиям. Центр ЭМ помех (это дуга, возникающая между контактами реле ПР103) находится внутри корпуса ПР103. Самая мощная помеха случается когда в катушке промежуточного реле накоплена максимальная за период сетевого напряжения ЭМ энергия и в этот момент происходит обесточивание. Т.е. критическая ситуация может произойти в случайный момент времени.

    Ставь RC-цепочки на промежуточные реле и контакторы.
    Такие приблуды я знаю, иногда использую, чтобы контакторы жили долше. У меня на нескольких судах и нетолько, используются ПЛК и ПР и нигде не стоят эти снубберы, на некоторых объектах ПЛК или ПРки стоят рядом с частотниками в одном шкафу и нет проблем. Столкнулся с проблемой, только с ПР103.

    На одном судне стоит ПР200 + два модуля расширения, управляет котлом, так там высоковольный (75кВ) трансформатор, для розжига факела и горелка, стоят в 1,5м от шкафа, вот там помехи огого какие, когда дуга на электродах горит и ПР200 справляется без вопросов, ни одного глюка за 1.5 года. До ПРки стоял ПЛК Омрон, но его спалил электромеханик.

    Да, и как уже писал выше, после очередной заливки ПО, пока глюков не наблюдается, но приготовил полученую из ремонта ПР103, для замены, на всякий случай.
    Последний раз редактировалось Nakhodka; 16.06.2025 в 17:51.

Похожие темы

  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •