Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от crauler Посмотреть сообщение
    Поопрашивал ПЛК-слейв с Modbus Poll, поигрался со значениями в регистре. Почему-то регистры идут крест-накрест. При чтении двух регистров (как через Modbus Poll, так и через ПЛК-мастер) я получаю на выходе 1 октет 1 регистра+2 октет 2 регистра, затем 1 октет 2 регистра и 2 октет 1 регистра.
    Начиная с версии Codesys 16.3 и 17.3, байты при передаче бит в регистре, переставлены.
    Либо переставьте байты в этих регистрах, либо пронумеруйте биты по новому, 0 бит это 8 и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.05.2025 в 14:31.