Показано с 1 по 10 из 1192

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,909

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Связи не разорваные.
    Скрин не тот, перепутал.
    2025-04-13_13-32-08 (2).png
    Вот эта настройка у них одинаковая?
    Безымянный.png

    А так, все правильно, на максимум ПИД уходит за счет интегральной составляющей

    З.Ы. Выход равный 0,7 при таких значениях на входах можно получить только если период дискретизации выставить в 0, тогда интегральная составляющая просто отключается
    Последний раз редактировалось Dimensy; 13.04.2025 в 11:06.