Цитата Сообщение от Polter Посмотреть сообщение
Никаких очумелых ручек тут нет. На котлы делается режимная карта при повторных пуско-наладочных испытаниях раз в 3 года. Там соотношение газ-воздух определяется по давлению газа и воздуха по четырем точкам(в зависимости от производительности котла). Прилагается таблица соотношения газ-воздух, которая уже вбивается в регулятор.
Режимная карта это режимная карта и никакого отношения к проекту АСУ ТП котла она не имеет.
В проекте АСУ ТП котла должна быть утверждённая схема измерений технологических параметров процесса и также утверждённая функциональная схема регулятора соотношения "газ/воздух", в том или ином виде.
И также указываются приборы, которые по проекту должны выполнять регулирование данного соотношения и на какие исполнительные механизмы осуществляется воздействие.
И вот это является основанием для действий.
Если этого нет, то так или иначе - должны быть официально подписанные документы от имени лица, выполняющего обязанности Главного инженера, который уполномочен брать на себя ответственность за мероприятия, влияющие на безопасность котельной.
И он, в случае "хлопка", будет нести уголовную и иную ответственность, вместе с исполнителями работ.
Если же этого не было, и всяческая модернизация на котле выполнялась каким-то "хозспособом", то сидеть в случае эксцессов - будет непосредственный исполнитель, а любой начальник скажет на допросе в СК, что он не давал никаких распоряжений.
И ладно бы просто отсидеть, а то сейчас очень любят ещё и ущерб в десятки и сотни миллионов повесить

имейте это в виду