Показано с 1 по 10 из 128

Тема: КосМастер - контроллер для установок обратного осмоса

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #23
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Доброго всем предновогоднего дня 31 декабря 2024г.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-12-31_10-24-00.png 
Просмотров:	11 
Размер:	40.6 Кб 
ID:	81071

    Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-12-31_08-38-18.png 
Просмотров:	13 
Размер:	80.1 Кб 
ID:	81065

    Под утро прошла регенерация колоны умягчения. Фиксируем это по оливковому нашему тренду Регенерация ХВО...получаемого с не используемого нами в КосМастер дискретного входа DI2. И видим более учащенное наполнение емкости ХВО что закономерно так как увеличился расход воды используемой на регенерацию...вот и еще маленькая польза нашего нового уровнемера...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-12-31_08-53-11.png 
Просмотров:	9 
Размер:	94.6 Кб 
ID:	81066

    Построим более укрупненный тренд по времени. И как ранее я писал наблюдаем "пилообразное" падение электропроводности воды исходной городской (черно-серый тред) Тут очень нам помогает наш новый уровнемер оценить суть происходящего. Видно что вода многократно поступает в емкость в виде наполнения /опорожнения емкости ХВО. Уровень регулируется работой поплавкового механического клапана. И "пилообразные" колебания электропроводности воды исходной городской никак не связаны с уровнем наполнения. Расположенный на поплавке кондуктометрический датчик на поверхности воды в емкости свободно дрейфует вместе с уровнем и электроды его не оголяются (ну только если полностью слить емкость он повиснет на кабеле).
    Природу "пилообразного" колебания электропроводности воды исходной пока не могу однозначно объяснить. Есть несколько версий и для их подтверждения необходимо установить контроль электропроводности в других точках на предприятии и сравнить. Тогда уже получим более точную картину о сути явления то есть это влияние из вне с городской системы водоочистки...или это наше внутреннее влияние проявляющееся в неконтролируемом подмесе воды с меньшей электропроводностью. Упомяну у нас есть второй источник артезианская скважина где электропроводность воды круглый год порядка 600 мкСм....и имеются точки где резервом подводятся два источника воды и гипотетически в следствии повреждения запорной арматуры может происходить периодический подмес...ну будет интересно проверить эту теорию....если это окажется правдой то благодаря таким классным решениям от компании Овен нам удастся выявить и исправить данную проблему...

    Еще один момент. При подключении каждого канала к SCADA желательно оптимизировать архивируемый объем данных чтобы не "раздувать" базу архива избыточными данными. Пока у нас архивация в стандартном режиме то есть поступают и архивируются все данные. Можно в базе посмотреть с какой дискретностью поступают данные по каналу Уровнемер ХВО

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-12-31_09-35-43.png 
Просмотров:	6 
Размер:	44.9 Кб 
ID:	81067 _______ Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-12-31_09-37-51.png 
Просмотров:	7 
Размер:	33.9 Кб 
ID:	81068

    По базе видно что опорожнение более медленное и там сотые доли процента а при наполнении в основном десятые...но даже это избыточно поставим пока для пробы 0.1% но в последствии я думаю переведем на 1%. Но чтото попробовал установить зону не чувствительности все равно данные идут как есть. Ранее у меня по другим каналам это получалось без проблем...попозже разберемся...сегодня уже не до этого...новый год на сносу))

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-12-31_10-03-25.png 
Просмотров:	6 
Размер:	93.8 Кб 
ID:	81069

    Укрупненный тренд уровня наполнения и слива...видно что при опорожнении присутствует "ступенчатость" это насос управляемый простым реле давления периодически вкл/выкл... и переменный расход от пароувлажнителей сказывается
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 31.12.2024 в 08:28.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 21:23
  3. Визуализация приточно- вытяжных установок.
    от Damir1985 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2021, 19:50
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •