Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
Какой "такой" - читать значение выхода? Так на скрине ровно ваш вариант.

Даже если бы была такая возможность - вы сегодня используете выход Q1, завтра реле Q1 выходит из строя и вы пересаживаете провода на выход Q2. Будете по всей программе искать где вы могли использовать Q1?

К названиям и номерам входов/выходов вообще не надо привязываться. Оперируйте названиями сигналов и исполнительных устройств:
изображение_2024-11-03_002730531.png
Согласен, спасибо, но из за того что мозг не дает покоя, как на языке ST проверить состояние выхода?