Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
мадмуазель, вы невнимательны
если уж рисуете схему, то рисуйте её полностью
вы пропустили U2- , которые надо также отдать на ПЛК, как и на катушку реле.
В каком количестве сажать минус 24В от БП на клеммы U2- - уточняйте либо по документации, либо по телефону техподдержки, судя по весёлым картинкам на сайте - хотя бы на одну клемму минус нужен (про остальные я бы уточнил, от ОВЕНа можно ждать любых приколов)
вы "опустили" что на БП также надо отдать фазу ноль, чтобы он работал, но для вашего эскиза не обратим внимания на эти неважные детали
и по документации на реле - уточните требовательная ли катушка к полярности, есть реле которые из-за внутренней схемотехники требуют соблдать к примеру на А1 дать +24, на А2 - -24
в остальном примерно правильно, если не вдаваться во внутреннее содержание квадрата Клапан
и не забудьте, когда будете составлять спецификацию, что реле требует колодки, и надо указывать полное наименование реле и колодки согласно каталога и конкретного типа
Да, клемму U2- не указала. Она же в данной части схемы никакого участия не принимает, или я что-то путаю?