    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ..
    я экспериментировал на обычном преобразователе интерфейсом Ethernet-RS485, опрашивая ПР200 (всего одно устройство) двумя scada системами.
    1. надо синхронизировать время двух ПК
    2. надо настроить периоды опроса таким образом, чтобы одна система опрашивала каждые 10 минут например но в минуты часа :00, :10, :20 и т.д.
    а вторая система так же выполняла опрос каждые 10 минут но в минуты часа :01, :11, :21 и т.д.
    ..
    Если бы про самый низ ethernetа:
    1. Не надо
    2. Прослушивание и рандомные паузы. Разрешение коллизий. До нас. 1974 год


    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ..Как тут МКОН работает и главное как верхние системы большой вопрос
    Т.к. тут очередь (все утверждают, я не против), то видимо так:
    Есть почтальон(1) на велике и склад посылок(2) куда возят почту чоткие пацаны(3) из разных раёнов на заниженных ладах .
    1. Мастер на rs (Приехал. Посмотрел. Взял одну. Повёз)
    2. Очередь
    3. Коннекты
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.07.2024 в 12:02.

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 05:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Не добавляется больше 32 устройств по MODBUS
    от RZH в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •