    Спасибо огромное!
    Помогло "Максимум тэгов на подписку"=100. Эта эпопея началась с момента обновления прошивки СПК110 на новомодную, с прошивкой 1.3 проблем с OPC UA не было никаких. Один раз помогло ограничение максимального количества тэгов на запись до 50, но потом и это перестало работать. Сейчас ошибок нет, данные идут, графики строятся.
    Хочу новую версию, но начальство не понимает зачем..........

    Все работает. 105 тэгов пока.
    Таймаут 20000
    Макс. тэгов на подписку 100
    Макс тэгов на запись 0
    Чтение после записи выкл.

    Ждем ответа от ТП "ОВЕН".
    Последний раз редактировалось LStrong; 24.06.2024 в 13:32.