Добрый день.

Шаблоны в MS4D достаточно старые, актуальны для старой ревизии модулей Мх110 (без обозначения H/W 2.0) и построены на работе с ячейками (COILS).
В модулях ревизии H/W 2.0 ячейки не поддерживаются.
Вместо шаблонов добавляйте модули как произвольные устройства и работайте с битовыми масками входов (регистр 51) и выходов (регистр 50), соответственно.