Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
Было такое с частотниками Danfoss FC-51, суть в том, что ПР200 прочитает значение частоты, но прочитает один раз и успокоится. Чтобы читалось постоянно, надо сделать условие для повторного считывания. Мне было проще создать какой-нибудь Blink генератор в переменную булевскую и использовать её как условия для запуска обращения к ПЧ и считыванию переменной (там есть в настройках OL запуск чтения, вот изменение этой булевской переменной и использовать как условие для чтения).
Вы ничего не путаете? Может это запись по изменению работает однократно, а чтение должно быть циклическим (через 100 мс по умолчанию), если ничего специально не менять.
Хотя ТС скрин не выложил, как у него настроено чтение.