Сообщение от
RX9COZ
Было такое с частотниками Danfoss FC-51, суть в том, что ПР200 прочитает значение частоты, но прочитает один раз и успокоится. Чтобы читалось постоянно, надо сделать условие для повторного считывания. Мне было проще создать какой-нибудь Blink генератор в переменную булевскую и использовать её как условия для запуска обращения к ПЧ и считыванию переменной (там есть в настройках OL запуск чтения, вот изменение этой булевской переменной и использовать как условие для чтения).