Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Интервальный таймер для ПР103

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mytopic88 Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Подскажите, почему при выборе ПР103 в качестве прибора для проекта в функциональных блоках нет интервальных таймеров?
    Проверил для ПР200 и ПР102 - эти блоки есть.

    Моя модификация - ПР103-24.1610.03.1.0
    Интервальные таймеры используют встроенные переменные времени, а у ПР103 их нет. Можно использовать блоки из менеджера компонентов.1 Менеджер.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.11.2023 в 13:13.

Похожие темы

  1. ПР103 + СИ8 не работает RS-485
    от zoomdom2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 19:33
  2. пр103 и Мастер 485
    от kudres в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 09:40
  3. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28
  4. ПР103 данные по RS-485
    от Brandon_heat_dre в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 17:33
  5. Owen logic 1.8.5 build 110 beta интервальный таймер
    от imaslovsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 13:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •