    По умолчанию ПЛК200-04 Регулярно отвеливаются датчики на аналоговых входах.

    Добрый день.
    Не могу разобраться с совместимостью датчиков PT100 и AI контроллера.
    Подключал 3 датчика PT100 от разных производителей. к AI контроллера по 3ох проводной схеме, согласно инструкции.
    длинна кабеля от контроллера до датчика 1 метр, в экране. Жила 0.2.
    Тип ставил ТСП100П (Pt'100) W100=1,391 Подобрал экспериментально как наиболее достоверный по измеряемой величине.
    Температуру измеряет верно +/- 0.5 градуса (погрешность могла вырости из-за разных конструкций датчиков)
    Но через произвольное время в несколько дней датчики уходят в ошибку "обрыв датчика". Сбрасываем программу и они снова работают достаточно продолжительный период времени.
    Так же есть нормарующие преобразователи 4...20 в запасе. Но хочется разобраться почему не работает напрямую и какой костыль можно дописать в проект, по сбросу ошибки, чтобы работало.

    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось beatitas; 04.12.2023 в 11:20.

Похожие темы

  1. ПР-200 + Pt100
    от Юра84 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2020, 00:02
  2. МВ110-8А - Опрос Pt100
    от Dmitrij_ в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 22:32
  3. МВ110-224.8А <150м> Pt100
    от Sibiryak22rus в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 04:19
  4. МВ110-8А и термосопротивления Pt100
    от Yohn в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 21:27
  5. Pt100
    от leear в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 11:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •