Измерил осциллографом.
При ФАЗОВОМ регулировании, пачки управляющих импульсов выдаются не каждый полу-период, а около раз/сек. При этом индикатор мощности показывает 10,20,30,40,50,60,70,80,90
(90% мощности) (ЦАП от ПЛК-63 выставлен на полную 1.0 (100%))
3 фазы есть.
Это и есть как ритмичный редкий часовой звук "трык".
Пачка управляющих импульсов на картинке: http://upload.caxapa.ru/bust.png
Пачка ОДНА импульсов всего 1 полу-период, и на 10-50 порядков реже, чем при целочисленном регулировании и той же уставке.
Причем выдается одна пачка импульсов. А при целочисленном- пачка импульсов выдается каждый полу-период (за исключением пропускаемых полу-периодов).
Схема включения нагрузки : трехфазный двигатель, звезда без нейтрали (звезда как по схеме, только звезда без нейтрали): http://upload.caxapa.ru/bust.pdf
Положение переключателей: 1 off, 2 on, 3 off, 4 off 5 off, 6 off, 7 on, 8 off
Чередование фаз почему-то на работу насоса не влияет.
Помогите. Надо сдавать объект. Пропадаю.