Добрый день, почтенные коллеги!
Прошу помощи в решении весьма странной проблемы.
Есть две схемы управления:
Тип 1 - ПР200-24.4.1.0 + ПРМ-24.2
Тип 2 - ПР200-24.4.1.0 + ПРМ-24.1 +ПРМ-24.2 (так определено в слотах в ОЛ и физически установлено)
Получена партия ПРМ-24.2 (вер. ПО модуля - 1.00) в количестве 12 шт.

Ситуация №1 - В схеме Тип 2 любой модуль ПРМ-24.2 (Слот 2) связывается с ПР200 - "мявкнуть" не успеваем.
Ситуация №2 - В схеме Тип 1 любой модуль ПРМ-24.2 (Слот 1, другого же просто нет) не связывается с ПР200 от понятия "ВООБЩЕ"! Ритуальные танцы с бубном выполнили - даже умудрились перепрошить версию ПО модуля до 1.01 (встроено в ОЛ) - сделали в связке схемы Тип 2. Эффект - нулевой.

Ситуация №3 (это вообще из области психиатрии. а не автоматизации) - в этой партии ПРМ-2 случайно оказался один модуль производства 2021 года (все остальные - 2023 год, прямо "из печки"). От безысходности поставили его в схему Тип 1 - связь установлена мгновенно, так что вопрос по корректности алгоритма снят.

Моя просьба: Если кто-то тоже столкнулся с такой проблемой, помогите советом - с чем это связано и как это решить.
Примечания:
- Версия ОЛ - 2.3.331.0
- Версия ПО ПР200 - 2.47 (пришлось перешить по просьбе ОЛ при загрузке)
- Внешние проявления на ПРМ-24.2 после загрузки алгоритма - светится зеленый светодиод "Сеть" и моргает красный светодиод "Авария"
- В ОЛ при связи с прибором (схема Тип 1) - в информации о приборе данный модуль не определяется