    Всем доброго дня!

    Сообщаем, что программное обеспечение контроллеров СУНА-121, СУНА-122 обновлено до версии 2.05 и 2.07

    Общие изменения:

    • упростили меню прибора: обновили названия разделов и параметров

    • увеличили количество параметров в сети RS-485, обновленная карта регистров представлена в руководстве по эксплуатации. Обратите внимание на то, что новая карта не совместима с проектами по диспетчеризации для прошивок ниже 2.05 для СУНА-121 и 2.07 для СУНА-122

    • для всех дискретных входов добавили настройку времени фильтра, которая позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов

    • добавили возможность выбора количества используемых датчиков перепада давления. Например: три насоса могут работать с индивидуальным датчиком PDS на каждом насосе, либо по общему датчику PDS на группу насосов

    • добавили функцию перезапуска насосов, для защиты от ложных срабатываний реле перепада давления

    Изменения в алгоритмах СУНА-121:

    • убрали пароли по умолчанию

    • добавили архивный журнал аварий

    • для 01-08 алгоритмов добавили возможность выбора назначения входа DI8 - Старт/Стоп или ДСХ

    • добавили возможность использовать свободный дискретный вход для дополнительного сигнала аварии. В настройках можно выбрать логику обработки сигнала: Авария или Сигнализация. Опция доступна для 01, 04, 05, 07 алгоритмов

    • добавили возможность выбора типа датчика температуры двигателя NTC или PTC

    • для 09 алгоритма добавили возможность выбора типа управления - Местный или Дистанционный


    Изменения в алгоритмах СУНА-122:

    • добавили параметр допустимого времени пропадания сигнала о наличии перепада в режиме Работа

    • расширили диапазон параметра минимальной частоты ПЧ fmin - 15...50 Гц

    • добавили настраиваемую задержку на отключение насоса - мастера от преобразователя частоты

    • добавили параметры для задания мощностей, при которых ПЧ переходит в режим Сон и выходит из режима Сон

    • добавили возможность выбора логики сброса аварии ПЧ - ручной или автоматический

    • расширили диапазоны параметров для измерения давления - 0…200

    Обновить ПО можно уже сейчас с помощью Овен Конфигуратор. Новые шаблоны для работы с СУНА в OwenCloud и Owen OPC-cервер также доступны для работы.
    Последний раз редактировалось Maria Mikhaylova; 10.08.2023 в 10:54.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 10:40
  2. Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 06:13
  3. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48
  4. Предложения по улучшению качества сервиса
    от alekseydav в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 10:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •