Цитата Сообщение от Дмитрий Леонидович Посмотреть сообщение
С кнопки надо подать команду на открытие вентиля подачи пара на варочный котел. При достижении определённой температуры, необходимо полностью перекрыть подачу пара. Задвижка на 220В, время полного открытия (закрытия)180 сек. Каким прибором ОВЕН можно реализовать данный цикл? Датчик в котле ТСП 100П.
Если без плавного регулирования, то можно сделать так, как это обычно делается с кнопками ПУСК и СТОП. Нажатие кнопки ПУСК ставит промежуточное реле на самоблокировку. Выключает его нажатие кнопки СТОП или срабатывание реле температуры ТРМ1.