Добрый день.
Это ограничение CODESYS. Вы можете обойти его, добавив в проект несколько компонентов Modbus TCP Master.
Но в вашем случае я бы рекомендовал настраивать обмен не через дерево проекта, а использовать библиотеку OwenCommunication и опрашивать слэйвы группы, чтобы не держать одновременно открытыми ~250 TCP-соединений.