Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
Спасибо большое!!! Если не сложно, можете подсказать по быстродействию передачи сигнала с панели в ПЛК. Если где либо настройки скорости передачи команд через ethernet? Ситуация такая что допустим при включении любого ЭД через ПЧ, происходит задержка где-то 1-3 секунд, это нормально? До того как было три ПЧ вроде все неплохо работало. Сейчас когда установил 2 панели 8 ПЧ стал замечать задержки, а когда не включаешь по питанию часть, вообще зависает примерно до
15 секунд. Это нормально?
Какие именно ПЧ вы опрашиваете?
Выложите ваш проект - возможно, получится что-то подсказать.