Коллеги, добрый день!
Столкнулся с интересной проблемой, долгое время читал форум, чтобы найти ответ на интересующий меня вопрос, дабы не засорять форум новыми ветками, но увы, не нашёл.
Проблема следующая! В пяти рядом стоящих щитах расположены 29 устройств плавного пуска, которые мне необходимо опрашивать по Modbus'у.
Результат положительный, устройства опрашиваются. Однако, когда я включаю все 29 устройств, все устройства, находящиеся в самом дальнем от ПЛК щите не читаются, "шина не запущена".
Добавил резисторы на 120 Ом на ПЛК и клеммы последнего УПП из цепи, позитивного результата это не принесло.
Проверял шину на обрыв, шина в порядке.
Интересный факт: если я отключу 5-6 устройств, что успешно опрашивались ПЛК, на устройствах в дальнем щите начнётся успешный опрос.
В чём может быть дело, коллеги? Кто сталкивался с подомным и как это можно решить? Всем спасибо!