Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме:

Есть прибор, ТРМ232М. Необходимо помимо всего прочего, необходимо получить значения: ТРМ232М-Параметры управления-Контур1-График (Точка1-5) и График Тоб (Точка1-5).

Проблема в следующем: если использовать Owen OPC Server, то все параметры считываются успешно, проблем нет.
Но мы используем MasterOPC Modbus Server + Master SCADA, все параметры идентичны, за исключением типа данных. В MasterOPC Modbus Server вместо типа Word, используем unint16/float.
При запуске сервера, возникает ошибка "Ошибка выполнения команды 3 ... ", "Ошибка опроса устройства". При этом Значение тегов (в конкретном примере адреса с 92 по 101) = EMPTY (качество OUT_OF_SERVICE).

Если оставить только теги с адресами 92,93 - Работает. Добавляем тег 94 - НЕ работает.
В итоге, работает только с определенными группами тегов.

Логику пока определили следующую: Точки имеют теги X, Y. Если добавить теги относящиеся только к X - работает. Только Y - тоже работает. Если X,Y одной точки - тоже работает. Но если добавить теги больше чем одной "Точки" графика, возникает ошибка опроса устройства.

Пока всё указывает на некорректную работу MasterOPC Modbus Server, но может есть что-то, что мы упустили ? Может есть параметры, с помощью которых можно настроить корректное считывание всех данных ?

p.s. пока проблема решается добавлением дополнительных устройств, специально для считывания X и отдельно для Y.