Еще вопрос по диалогу DateTimeSetOwen библиотеки OwenVisuDialogs.
Если к интерфейсной переменной xSetNewDateTime привязать TargetVars.stRtc.xUpdateSettings то по нажатию кнопки "Применить" её значение не изменяется, и соответственно новое значение даты и времени не применяется.
А если объявить переменную типа BOOL в PLC_PRG, связать её с соответствующим каналом OwenRTC и её же привязать к интерфейсной переменной xSetNewDateTime, то новое значение даты и времени устанавливается.
Вопрос: я что-то делаю не так в первом варианте?




Ответить с цитированием