Имеем свежий модуль МВ110-224.8А.
Входы 1,3,5,7 настроены на подключение термометров сопротивления медных 50М, α = 0,00428 °С-1, а входы 2,4,6,8 на подключение активных датчиков с выходом 0..1В. Модуль запитан от ~220В. Датчики с с выходом 0..1В от блока питания =27В.

На первый канал подключен соответствующий термометр по 3-х проводной схеме (в соответствии с РЭ) и показывает верную температуру.
На второй канал в соответствии с РЭ для модуля ввода подключаю датчик с выходом 0..1В (плюс датчика на AI2-2, минус датчика на AI2-1). До подключения датчика измерил напряжение на его выходе +0.36В, что похоже на правду, замечу, что напряжение не "плавает". При подключении этого датчика к модулю ввода вижу ошибку или напряжение слишком велико или обрыв датчика. Если мультиметром померить напряжение на клеммах (AI2-2, AI2-1) у работающего модуля ввода при подключенном датчике, то можно увидеть плавающее напряжение от1,3 до 1.47В вместо 0.36В.
Остальные датчики пока не подключены.

Получается что вход 0..1В не работает нормально. Из-за чего такое может быть?

ps Датчики подключал после загрузки конфигурации в модуль. Все подключения делались при обесточенном оборудовании. Перед подачей питания проверялась правильность подключения.
pps За 15т.р. как-то некрасиво экономить на прецизионных резисторах, т.к. их не так просто купить, хорошо, что в этой задаче не нужны токовые входы.