Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
Помеха, мой друг, помеха. Вызывает интересную работу АЦП, а именно скачки сопротивления ( соответственно температуры). Причем здесь еще лайт - вариант.
Самые интересные помехи от ПЧ, прям удивительно.
Еще есть любители проложить экранированный кабель до датчика и не заземлить. А потом спрашивать - а чего это?
Ну для размышления, подключил к аналоговому входу ПР103 датчик типа РТ1000 (модернизация оборудования, замена контролера). Запуск ПЧ (кстати 90 квт) - и температуры побежала от -130 до + 280 градусов. Прям бежит вначале в одну сторону, потом в другую. Кабель экранирован как положено. Замена кабеля - и все норм. Но при замене заметил что один из проводков старого кабеля идущих к клемнику датчика прижат к заземляющей шине (снизу щита медная шина). Прижат сильно, да разрыва изоляции и касания шины. ХМ. Устранил, подключил старый кабель, и все - работа норм.
Да забыл: старый контролер (segnetics), работал с этим датчиком вполне корректно.
При мощности ПЧ 90 кВт естественно поля дикие, там и условия монтажа особые, кабель до эл. двигателя тоже должен быть экранирован. При мощности ПЧ до 10 кВт ни чего подобного не замечал, правда я все в металло гофре делаю, заодно и механическая защита)