    По умолчанию

    Вопрос подключать обманки или нет касается только корректной работы самого железа.
    ещё никогда отсутствие напряжения и тока на клеммах не выводило из строя прибор
    пользователь настраивает количество датчиков только в управляющем ПО и подключает к МВ110-224.8А требуемое их количество.
    если подключение датчиков делает конечный пользователь самостоятельно, ну так напишите в инструкции требование - при подключении датчиков, неиспользуемые входа зашунтировать резистором 50 Ом, который идёт в комплекте с модулем

    Число датчиков настраивается в управляющем ПО.
    просто надо допилить панель, чтобы исключались сигналы с неиспользуемого канала. Странно, что вы додумались до того, что пользователь сам конфигурирует число каналов, но не сделали отключение опроса "лишних" каналов
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.02.2023 в 06:48.

Похожие темы

  1. Модуль AI МВ110-224.8А - Отсутствие связи с АЦП
    от СергейНовосиб в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 15:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 13:24
  3. МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    от Linker1989 в разделе Мх110
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 10:57
  4. МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    от Linker1989 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 10:57
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •