    Цитата Сообщение от Electric11183 Посмотреть сообщение
    А может быть такая ситуация, что токовый вход у ПР103 - высокоомный, и все девять вольт будут всегда падать на этом входе, не видя таким образом резисторы на 470 Ом и переменный резистор на 350Ом?
    Или в момент программирования реле при переключении типа входа с 0-10В на 4-20мА вход соответсвенно поменяется с высокоомного на низкоомный?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема.png 
Просмотров:	29 
Размер:	17.2 Кб 
ID:	65369
    У ПР200 (см.рис) шунтирующий резистор 121 Ом. в режиме 4-20 будет именно такое сопротивление входа. У Вас судя по рисунку и рассчитанному току ,оно равно нулю, что не верно.