Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
Добрый день!
Если я правильно понял и Вам требуется управлять клапаном 13, то в РЭ на КТР-121.01.10 смотрите п.10.11. В типе схемы нужно будет выставить "РегТобр - КЗР". Подключается он на выходы DO1 и DO2 (см.стр.15 РЭ).
Добрый день! с клапаном как раз все понятно, он регулирует температуру на входе в котел. Мне нужно управлять задвижкой на выходе из котла (14 на прикрепленной схеме). вот представим ситуацию, что у нас 3 котла в каскаде, но на данный момент хватает одного, соответственно у 2х других задвижки на выходе закрыты. вдруг похолодало, надо прибавить мощности, соответственно открывается задвижка у 2го и он запускается и тд. Иначе получается что проток через все 3 постоянно идет.