Валенок Ещё к Вашим аргумента была фраза" приходится что-то думать" и отсутствие программы. Тут Вы в точку:"впарили, запрожили ПЛК " и свинтили.
На ПЛК, так на ПЛК , алгоритме есть ошибка небольшая , это не про код, а про алгоритм. На всяк случай может полезно будет ТС , если с нуля работает.
Основные :Оттайка может включаться
1.просто через интервал времени,
2.по времени работы компрессора,
3. по температуре испарителя , самый оптимальный в некоторых случаях.
Далее нагрев откл. или по истечении интервала времени или температуры испарителя, не знаю почему у Вас 12 град. Обычно гораздо выше. После того как отработал нагрев необходим перерыв чтоб стекла вода и остыл тэн подсушив при этом испаритель. Далее вкл.компрессор , когда температура испарителя упадет до определенного значения ( это зависит от типа установки) включаются вентиляторы, а не одновременно с компрессором иначе нагрузка на компрессор высокая ,алгоритм их работы бывает разный.




.
Ответить с цитированием