Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
Условия запуска ЭД: подано напряжение на управляющие клеммы и на клеммы 13-14
Схемы подключения представлены на сайте https://owen.ru/product/upp2/ddm
Юлечка, если не секрет, какое у вас образование? Менетжер? Да не нужно подавать на релейный выход управляющее напряжение! Он служит для управления сетевым контактором, который может иметь напряжение питания катушки, например, 24 вольта постоянного тока. При чём здесь управляющее напряжение?