Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
Ну почему же - только? Модули аналогового ввода ioLogik 4...20 вполне себе сырые данные в безразмерных "попугаях" отдают. 12 бит разрядность. Не могу сказать за дикость, но работают они существенно быстрее овеновских модулей.

ЗЫ: да, зачем оно вдруг понадобилось valdik - для меня тоже загадка. Хотелось бы услышать ответ.
Вот потому что там 12 бит - он и быстрее. А реальных из этих 12 дай сименс 8 бит, остальное шумы и нелинейность.
И сырые данные бывают разные.
Вот в АЦП МХ210 внутри 24 бита. далее само АЦП по своей калибровке их преобразует в 16 - но уже честных, без шумов и т.п. А потом эти 16 трансформируются во Float - где 23 бита мантиссы - т.е. потери точности не происходит при преобразовании