Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
Спасибо. Так работает нормально.
Скажите, а есть ли способ посчитать количество ушедших/пришедших пакетов по шине ModBus для одного из устройств (конкретного)?
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.0.pdf
См. п. 4.6 - системные переменные компонентов Modbus Slave COM Port и Modbus TCP Slave

С помощью xDone можно определить число принятых корректных пакетов.
С помощью xError и byModbusError можно определить число принятых пакетов с кодами ошибок и число запросов, оставшихся без ответа.

Сложив эти три числа - получим число отправленных пакетов.

Подсчет, соответственно, потребуется организовать самостоятельно в коде программы.