Цитата Сообщение от hardkp Посмотреть сообщение
Объясню подробнее зачем мне это, может это вообще не так решается.
Есть v1, она в RETAIN с начальным значением. Её я храню в контроллере и выгружаю в v2 и в v3 при запуске.
v2 добавлена в порт rs232 и общается с панелью СП307.
v3 добавлена в Ethernet и работает со СКАДОЙ.
Нужно чтобы изменения на панели, загружались в СКАДУ и наоборот.
У вас есть контроллер, который управляется панелью и скадой. Так?
Если прав, тут надо разделить "задания" и "состояния".
Например
btnPalel: BOOL; // кнопка на панели
btnSCADA: BOOL; // кнопка в скаде

outRelay:= btnPanel OR btnSCADA;

В панели записываете переменную btnPanel, читаете переменную outRelay.
в SCADA записываете переменную btnSCADA, читаете переменную outRelay.