Цитата Сообщение от tepsistem@gmail.com Посмотреть сообщение
Добрый день. Прошу помощи. Имеется индуктивный двухпроводный датчик марки LA30-55.10D1.U4.K (10-60В). Подключаю по инструкции, но ПР постоянно видит 1. Подскажите где я ошибаюсь.Пр200.jpg
Если смотреть на модель реле, то на дискретные входы надо подавать 220В. Используйте аналоговый вход в режиме дискретного. И, судя по схеме подключения датчика - его не получиться к ПР подключить
connect-d1.png
Хотя, попробовать можно