Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
Подсказка - не пытайтесь управлять частотником кнопками напрямую, заводите кнопки в насосной на ПР, а уже ей управляйте частотником.
Если совсем не вариант ( далеко например) то не используйте кнопки с удержанием, только обычные на замыкание.
Тогда можно собрать схему коммутации на промежуточных реле с самоподхватом .
Спасибо! Я собираюсь использовать выходы ПР для управления пускателями через промежуточные реле, на входы буду подавать от переключателей (с удержанием) и по модбас. В чем может быть проблема переключателей?