Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
Наверное должен уточнить типовую схему 3-проводного соединения:
Смотрите рисунок приложения.....
В приборе имеется калиброванный источник тока (Iв), этот ток подается на датчик Rt и с 3-х выводов снимается два напряжения: Uп (падение напряжение на проводах) и Uизм (общее падение напряжение -провода+датчик). Теперь взяв разность напряжений Uизм-Uп можем получить "чистое падение напряжения" на самом чувствительном элементе датчика, без влияния проводов. Ну а зная ток (которым мы запитывали датчик Iв) легко посчитать по закону Ома сопротивление самого чувствительного элемента датчика. Ну а зная полученное сопротивление датчика а также его характеристику (введенную при настройке) прибор осуществляет пересчет его в текущее значение температуры. Вот и всё всё просто!
Отсюда следует что главным условием при 3-х проводном подключении является соблюдение равенства сопротивления всех проводов до датчика (их однотипность и номинал).
Немножно повозражаю, если позволите... Недостатком вашей схемы является то, что напряжение Uп очень мало, и в жизни, из-за шумов и весьма малого тока питания, трудно измерить. Кроме того, недостатком вашей схемы является необходимость проведения двух измерений и вычисления, что накладывает отпечаток на время опроса канала. Кроме того, нельзя заземлять один вывод датчика, что иногда требуется.
Указанные недостатки легко устранить , если использовать два одинаковых источника тока, один из которых протекает через сам датчик на минус источника тока. Второй источник втекает в один из сдвоенных проводов и вытекает на минус источника тока через другой провод. Измеряется же напряжение между выходами источников тока, один раз, что позволяет обойтись одним диф. усилителем. Кроме всего, достоинством этого способа является то, что датчик может быть и двухпроводным (с одинаковыми проводами). Третим проводом будет являться сама земля(можно экран), но датчик нужно будет землить(подсоединять экран) в точке использования, а также заземлять отрицательные выводы источников тока, что всегда благоприятно.
С уважением, По самые по...