Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Завтра попробую, сейчас уже ушел с работы. ПР на работе.
    Все получилось, разобрался как это все работает. Нужно было брать биты не 513 регистра, а 512 плюс 1. То есть для 512 регистра 0 бит будет по адресу 8193 и так далее. для пробы завязал первые 10 бит регистра на 8 реле и два светодиода. все работает. Очень помог совет про то как посмотреть что пишется в регистр, вывел на экран и все видно. Спасибо!!!

    Screenshot_5.png Screenshot_6.png Screenshot_7.png
    Последний раз редактировалось Артем Петров; 27.03.2021 в 06:32.