Тема: МЭ110-220.3М не конфигурируется на 19200 / адрес 206 (конфигуратор не видит связь)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Блин!! Я не понимаю этой мистики чёртовой =) Уже ржу тут. Детектив!
    Шаг 1, Исходный. Протокол = ОВЕН, Адрес = 16, Скорость = 19 200 как-то записалась.
    Шаг 2, Записываю: Протокол = RTU, Адрес = 16, Скорость = 19 200. Записалось, отвечает. Читаю данные и настройки. Всё ОК, читаются те же, как и записались.
    Шаг 3, Передёрнул питание. Хренушки! Не записалось! Осталось как на шаге 1.
    Шаг 4, Записываю: Протокол = RTU, Адрес = 20, Скорость = 19 200. Записалось, отвечает по новому адресу.
    Шаг 5. Передёрнул питание. Протокол опять скинулся на ОВЕН, адрес на 16. Это КАК ТАК?

    Я фигею... ДО этого у меня в модуль жёстко записался тот адрес 206 и Modbus RTU, но модуль на них не отвечал.
    Что я делаю не так?

    ...при этом в Мх110, релейный, на 16 выходов, все параметры связи записались нормально, модуль настройки сохранил и нормально пашет.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 26.03.2021 в 00:11.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. Конфигуратор ПЧВ не видит com порт
    от KAPITOSHKARU в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 11:18
  3. не конфигурируется мва8
    от Ivanshv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 09:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 12:11
  5. адрес светодиода "связь" в плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •