Добрый вечер, коллеги.

Прошу совета по подбору оборудования: мне необходимо реализовать систему с таким набором входов-выходов:

12 -AI, 4 - DI, 2 - DO.

Все это будет опрашиваться SCADA-системой через modbus.

Первое, что пришло на ум это сочетание двух приборов МК110-220.4ДН.4Р + 2*МВ110-220.8АС.

Но, учитывая, что между одним входом и двумя выходами нужно реализовать тупую схему (типа DO = not DI), которую не хотелось бы класть на плечи софту, возникают мысли использовать ПЛК + модуль ВВ.

Рассматриваю варианты ПЛК63+МВА8 и опрос всего этого с компьютера по modbus/rtu или вариант ПЛК100+МВА8 и тут даже не знаю как поступить: повесить оба устройства и компьютер на шину Rs485 и опрашивать их независимо, или оставить на последовательной шине только ПЛК и МВА, а опрашивать их с компа через modbus/tcp ?

Второй вариант вообще реализуем ? Я так понимаю, что для этого нужно опрашивать с ПЛК регистры МВА ?
Можно ли вообще получить состояния входов-выходов ПЛК с ПК по modbus/rtu ?