добрый день, всем. подскажите, пожалуйста, если кто знает. ситуация следующая. на дискретный вход плк-100 с генератора поступает меандр (период 1,8...30 мс, форма сигнала и период контролируются осциллографом и частотомером, погрешность формирования периода не превышает 0,01%). в плк-100 к данному входу подключен простой счетчик, время фильтрации по данному счетчику установлено равным 0. время цикла плк установлено равным 1 мс, в программе плк организован временной интервал длительностью 30 с. по окончании интервала фиксируется количество импульсов пришедших на вход счетчика. в результате работы программы наблюдается большая (но достаточно стабильная) погрешность подсчета количества импульсов -0,5...-0,6%. после выявления такой погрешности, решил подсчитать количество проходов плк по циклу в течении заданных 30 с. вместо ожидаемого числа 30000, имею 29790...29760 (т.е. -0,7...-0,8%). это такой тактовый генератор в плк, или я чего-то не понимаю и неправильно делаю? и вообще можно ли в принципе построить относительно приличный частотомер на базе плк?