Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
Stesel, мы сейчас обсуждаем кейс про настраиваемый код ошибки в ответе
Ваша конфигурация должна работать и на текущем функционале МКОН.
Пожалуйста, не теряйте нить событий в теме
Про код ответа все понятно. Только вот я боюсь что МКОН будет ждать либо ответ либо код ответа. А если сеть в обрыве то не дождется и уйдет по привычке в перезагрузку - так уж повелось у инженеров Овен. На счет моей конфигурации - Вы даже не попробовали а утверждаете. Возьмите МКОН и настройте 3 подчиненных узла, ни чего не педключайте, только мастер по 485-у - посмотрите хотя бы что происходит. Как я понимаю Овен тупо забил на моё обращение в тех.поддержку и ситуация не изменится.