Здравствуйте.
Подскажите, в чем я заблуждаюсь.
Система состоит из 4 КТР с прошивкой v2.07:
1. котёл №1 - КТР-121.01.10
2. котёл №2 - КТР-121.01.10
3. теплосеть - КТР-121.03.20
4. каскад - КТР-121.02.41
Прикладываю архив с настройками.
Сломалась горелка котла №2.
Хочу вывести котёл из работы.
Отключение электропитания щита котла с КТР-121.01.10 (котёл №2) приводит к аварийной ситуации "нет связи" на каскадном КТР-121.
Ладно, оставляю включённым электропитание в щите котла, переключателем разрываю цепь на входе DI7 (Старт/Стоп) - думаю, что этого достаточно для перевода котла в режим "отключён, но аварий не генерируется". Но нет - каскадный контроллер подаёт котловому сигнал "включиться". Т.к. котловой насос за ненадобностью обесточен - получаю аварию котла по аварии насоса.
Единственный способ, который позволил вывести котёл в ремонт и не получить при этом аварийную сигнализацию - на каскадном КТР перевести через меню котёл №2 в состояние "Откл".
Отсюда вопросы:
1. На каком основании каскадный КТР включает котёл? Я же специально физическим переключателем установил положение "Стоп".
2. Какие действия я должен был предпринять для вывода котла в ремонт, чтобы не получать уже не нужную аварийную сигнализацию и в то же время, чтобы каскадный КТР продолжал управление оставшимся в работе котлом? Согласитесь - отключать через меню - странно.