Показано с 1 по 10 из 63

Тема: Помогите настроить КТР-121.220.02.41

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ovas Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    На КТР121.220.01.10 при превышение аварийного значения Тп происходит останов котлового насоса...
    Подтверждаю, все именно так, при аварии по давлению котла (высокое) КТР 121.01.10 сразу отключил выход котлового насоса. Логика работы насосов стояла "с выбегом" и выбег выставлен 20 минут. Данное поведение прибора может вызвать серьезную аварию....
    И да, быть может не в той теме задал вопрос - очень прошу помочь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33929
    Последний раз редактировалось МУП "Тепловое хозяйство"; 09.11.2020 в 22:45.