Добрый день! имеется семейство насосов Grundfos CR,CRI,CRN.... с частотным преобразователем типа MGE. Насосы работают по замкнутому контуру с подключенным датчиком давления на 4-6 клеммы частотника. Имеется болячка, при обрыве токовой цепи управления 4-20 мА насос выходит на максимальную производительность. Вопрос - как можно решить эту проблему? необходимо чтобы при обрыве 4-20 мА насос останавливался. Через пульт R100 ничего не нашёл для решения этой проблемы. Хочу подключиться через программное обеспечение PC tools E-Product но опыта маловато, да и программу достать тоже не просто простому человеку, да и адаптера для подключения пока нету (хотим приобрести). Вопрос - возможно ли решить проблему "при обрыве токовой цепи управления 4-20 мА насос выходит на максимальную производительность" через программное обеспечение PC Tools E-Product ?. Кто пользовался подскажите.